Interruptor de cabal d'aigua tipus rosca
L'interruptor de flux d'aigua tipus rosca WATERWISE VDRT amb llistat UL i llistat FM s'utilitza en un sistema automàtic d'extinció per polvorització d'aigua. Es poden instal·lar a la canonada principal de subministrament d'aigua o a la canonada de marca. Proporcionen senyals de flux d'una àrea, els senyals poden arribar a la caixa de control elèctric i també es poden utilitzar per iniciar l'interruptor de control de la bomba d'aigua d'incendi.
Especificacions
| Valoració de contacte: | 10A @ 125/250VAC/3A @ 24VDC |
| Caudal: | De 15 a 37,8 l/min (de 4 a 10 gpm) |
| Classificació de pressió estàtica: | 31 bar (450 psi) |
| Interval de temperatura de funcionament: | De 32 a 155 ℉ ({2}} graus a 68 graus) |
| Tub compatible: | Tub d'acer, horaris del 10 al 40 |
| Pes d'enviament: | 1 kg |
Instrucció
1. Aquest detector de flux d'aigua VDRT està dissenyat per adaptar-se només als accessoris adequats.
NOTA: la branca de sortida de la te ha de tenir una rosca NPT de 1-polzades. No utilitzeu un reductor per aconseguir la mida de fil correcta. Si no seguiu aquestes instruccions, el detector no informarà de l'estat del flux d'aigua.
2. Les unitats VDRT s'envien sense les pales muntades a l'actuador. Seleccioneu la paleta de mida correcta per a la samarreta que s'utilitza. La mida de diàmetre nominal de canonada adequada es modela a la superfície de les pales. Alineeu el forat de la tija de la paleta amb el forat de la palanca de l'actuador. Fixeu-vos junts amb un cargol de cap que s'inclou al conjunt de la bossa. Passeu el cap del cargol a través del forat de la paleta fins que quedi fermament a la superfície de la palanca de l'actuador. No es requereix cap rentadora. Per a la substitució de la paleta, consulteu la secció de manteniment.
3. Enrosqueu el detector a la connexió en T i premeu-lo amb una clau. Es recomana l'ús de segellador de fils o cinta. Utilitzeu un mesurador d'altura (a la bossa adjunta) per assegurar la profunditat adequada del detector a la connexió en T. Vegeu la FIGURA 1. L'indicador d'alçada ha d'encaixar entre la part superior de la connexió en T i la part inferior del seient. És acceptable un espai entre el calibre i la T o el seient. Quan estigui correctament instal·lat, el detector ha d'estar orientat en la direcció correcta del flux d'aigua i estar alineat amb la canonada. La coberta direccional proporcionada il·lustra la direcció del flux del dispositiu.
4. Traieu la coberta. Moveu la palanca de l'actuador cap endavant i cap enrere per comprovar si hi ha unió. Si la paleta s'enganxa, traieu el detector i corregiu el problema abans de continuar.